全程无忧三方监理验房报告
姓名:周**时间:2017-12-29
楼盘:麓岭汇房号:****
城市:成都开发商:成都盛和城房地产开发有限公司

问题统计(合计:25)

  • 按部位统计
  • 玄关:6
  • 客厅:5
  • 餐厅:1
  • 观景阳台:1
  • 主卧室:8
  • 次卧室:4
  • 按项目统计
  • 入户门工程:5
  • 涂饰工程:4
  • 门窗工程:6
  • 护栏及扶手工程:4
  • 开、关电器安装工程:1
  • 抹灰工程:5

发表于2018-01-07
位置:客厅定位:1-4-6
项目:开、关电器安装工程问题:面板安装不正
规范:《住宅装饰装修工程施工规范(GB50210-2001)》 16.3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平 标高上,高差应小于 5mm。
位置:玄关定位:1-2-8
项目:涂饰工程问题:开裂
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 10.1.5 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。
位置:玄关定位:1-1-4
项目:入户门工程问题:线条安装不顺直
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》5.2.16 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密
位置:玄关定位:1-1-3
项目:入户门工程问题:漏缝
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 5.3.8 金属门框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶条密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂痕。 《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》5.2.15 木门窗与墙体间的缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。
位置:玄关定位:1-0-0
项目:入户门工程问题:碰伤
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 5.3.6 金属门应大面无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。


发表于2018-01-07
位置:玄关定位:1-1-6
项目:入户门工程问题:配件不齐全
规范:《住宅装饰装修工程施工规范(GB50210-2001)》 5.3.5金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确, 功能应满足使用要求。
位置:客厅定位:1-4-8
项目:涂饰工程问题:开裂
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 10.1.5 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。
位置:客厅定位:1-4-2
项目:涂饰工程问题:开裂
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 10.1.5 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。
位置:次卧室定位:1-3-5
项目:门窗工程问题:开关不灵活
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》5.3.4金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无翘曲。推拉门窗扇必须有防脱落措施
位置:次卧室定位:1-3-5
项目:护栏及扶手工程问题:锈蚀
规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》 12.5.8 护栏和扶手接缝应严密,表面应光滑,色泽一致,不得有裂缝、翘曲、及损坏